Postautor: sattel » czw 01 lut 2007, 0:28

Witam
Zakupiłem UPS Orwaldi ( sinus jest ok)o mocy 500 W z myslą o awaryjnym zasilaniu pieca CO.
Z orginalnym AKU 7 AH podtrzymanie działa ok 20 min.
Chcąc wydłużyć czas pracy UPS zmieniłem AKU na 70 AH i tu pojawił się problem mimo że AKu jest naładowane to to UPS działa 10 sec.
nie wiem jak wytłumaczyć taką sytuację.
Może ktoś z kolegów ma jakieś doswiadczenia w tym temacie.


Pzdr Mirek

PI
Aktywny użytkownik 3
Aktywny użytkownik 3
Posty: 475
Rejestracja: ndz 29 paź 2006, 0:58
Lokalizacja: Pabianice

UPS

Postautor: PI » czw 01 lut 2007, 23:22

Witam; zastosowanie jest niekonwencjonalne, dlatego i z doświadczeniem może byc problem. Idealizując problem - nic nie powinno sie dziać, układ powinien pracowac odpowiednio dłużej. Ale - może UPS nie wytrzymuje warunków pracy (obciążenie, czas), może sam akumulator 70Ah jest niesprawny??? Myslę, że w pierwszym rzędzie nalezy sprawdzic dokładnie zachowanie sie tego akumulatora - chocby przez pomiar napięcia pod obciążeniem (z UPS'em).
PI

sattel
Raczkujący użytkownik 1
Raczkujący użytkownik 1
Posty: 5
Rejestracja: śr 31 sty 2007, 23:59

Postautor: sattel » czw 01 lut 2007, 23:38

Powód był prozaiczny nalezalo zwiekszyć przekrój kabli do aku na 5mm2.
Aktualnie testuje czas pracy po 36 min jest napiecie na aku 12,14.Wiec do wyłączenia przy ok10,50 V jeszcze daleko.