wyłącznik przeciwpożarowy

: sob 15 lis 2003, 12:15
autor: andrzejkania
Muszę zastosować główny wyłącznik prądu . Mam wyłącznik przeciwpożarowy produkcji TELFA ROP-40H .( Obudowa czerwona , szybka do zbicia oraz napisy POZAR itd..) Problem w tym że wyącznik ten zawiera układ elektroniczny który napewno nie nadaje się do przerwania obwodu stycznika na 220v. Czy ktoś zna zastosowanie tego wyłącznika ?

andrzej

wyłącznik przeciwpożarowy

: śr 26 lis 2003, 2:17
autor: bodzio
Wyłącznik który posiadasz przystosowany jest najprawdopodobniej do współpracy z centralką przeciwpożarową. System taki stosowany jest w dużych obiektach. Po wciśnięciu przycisku, w centralce zaświeca się kontrolka (i zaczyna grzmieć dzwonek) wskazująca miejsce, w które ma się udać strażak z np. zakładowej straży pożarnej. Bliższych szczegółów nie znam.

: śr 10 gru 2003, 0:44
autor: stasiekm
wyłącznik, który posiadasz jest przeznaczony najprawdopodobniej do współpracy z analaogowymi centralami pozarowymi (już nie produkowanymi)
obecnie jedym chyba polskim producentem systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru jest firma polon-alfa z bydgoszczy
co do wyłącznika p.poż. to powinien posiadać stosowny atest być połączony z wyłącznikiem głównym atestowanym przewodem ognioodpornym (np HLgS), ułożonym w stosowny sposób (inaczej strazak moze sie przyczepic)
po szczegóły odsyłam na www.ise.pl -tam na pewno ktoś poda ci odpowiedni zestaw norm i przepisów

wyłacznik PPoz

: ndz 04 sty 2004, 11:28
autor: toMMie

Z Twojego opisu wynika, że jest to ręczny ostrzegacz pożarowy, w zależności od producenta i typu centrali pożarowej z która ma wspolpracowac moze to byc uklad analogowy ( rozwoierajacy styki ) badz tez cyfrowy podlaczany do petli pozarowej

: ndz 04 sty 2004, 22:42
autor: stasiekm
nie jest to takie prosate jak sie wydawać może ;)
w przypadku systemu analogowego LINIA była parametryzowana (poniżej I awaria-przerwa, powyżej I ale pomnizej J -alarm, powyżej J awaria-zwarcie)
dla systemów cyfrowych jest ciekawiej
cetrala rozmawia z czujkami za pomocą impusów prądowych ze środkowego zakresu
po załączeniu wzywa czyjki i sygnalizatory do zgloszenia sie (podają swoje typy i adresy), poźniej czyni to co jakiś czas
w prezypadku alarmu od któregoś z elementów liniowych wysyła on zgłoszenie z adresem
kasowanie możliwe jest z centrali dla elementów bezstykowych, dla rop konieczne jest jeszcze zwolnienie zatrzasku na przycisku -w przeciwnym wypadku alarm pojawi sie ponownie