problem z bezpiecznikami
: czw 24 kwie 2008, 16:50
autor: hodak2
Witam kolegów ,bardzo proszę o poradę i dyskusję na temat opisanego problemu.W mieszkaniu są tak zwane ESKI -B10A,B16A słabsze zasilają gniazda w pokoju oraz oświetlenie ,natomiast B16 zasilanie kuchni i łazienki.Dwa razy trafiło sie zwarcie ,1- fachowiec od mebli miał w wiertarce uszkodzony kabel oraz przedłużacz został przyciśnięty , I tu problem zabezpieczenie w mieszkaniu na którym było zwarcie to B10A który nie zadziałał ,natomiast wyłączył ten klatkowy B25A .Nie rozumiem ,powinien zadziałać ten B10A w mieszkaniu a nie odwrotnie , instalacje były zmieniane na klatce i w mieszkaniu .Proszę mi pomóc.
...bezpiecznik...
: pt 25 kwie 2008, 0:32
autor: PI
Witam;
- jaka jest pewnośc, że zabezpieczenie główne jest 25A??
- może byc uszkodzony bezp. 10A - czy daje się recznie odłaczyć odpowiednia część instalacji??
- może być bład w podłaczeniu tego obwodu (sprawdzić, jak wyżej)
polegajacy na właczeniu go przed bezpiecznikiem...
bezpieczniki - domyslam sie, że chodzi o wyłaczniki nadprądowe S310...
z jaką są literką na końcu??? (B,C,D???) - przy róznicy In 10 - 25 A nie powinno to miec znaczenia, ale...
PI
: pt 25 kwie 2008, 5:49
autor: hodak2
Witam ,na pewno jest dobrze podłączone ,na klatce B25A , a w mieszkaniu na dole wszystkich esów listwa ,od góry na poszczególne obwody które można odłączyć każdy z osobna.Wszystkie są B .
...bezpiecznik...
: pt 25 kwie 2008, 12:25
autor: PI
Witam; a zatem - jeżeli wszystko jest prawidłowo podłaczone, to być może uszkodzony jest bezp. 10A - ma po prostu obnizoną czułośc na prąd zwarciowy. Z drugiej strony - nie mozna wykluczyć nienormalnie zwiekszonej czułosci bezp. 25A. Wszystko jest mozliwe - to są urządzenia, które mają prawo mieć usterki, nawet, jeżeli są nowe.
PI