Postautor: Łukasz » śr 26 lut 2003, 21:56
Proszę bardzo to jest przetwornik I/U na jednym wzmacniaczu operacyjnym o nieco szerszym zakresie.
Regulacja polega na podaniu na wejście prądu 4mA i ustawieniu napięcia wyjściowego na 0 poprzez kręcenie PR-ką 470, następnie podajemy 20mA i za pomocą PR-ki 33k ustawiamy odpowiednie wzmocnienie aby na wyjściu było 5 V. W przypadku zmiany wartości napięcia zasilania należy odpowiednio zmienić rezystor 1,6k. (schemat w załączniku)[/img]
-
Załączniki
-
- 1.jpg
- (9.08 KiB) Pobrany 1283 razy