wyłącznik przeciwpożarowy

Zadaj tu pytanie, jeśli nie wiesz w jaki sposób zrobić układ realizujący założone funkcje.
andrzejkania
Raczkujący użytkownik 1
Raczkujący użytkownik 1
Posty: 3
Rejestracja: śr 03 wrz 2003, 19:39

wyłącznik przeciwpożarowy

Postautor: andrzejkania » sob 15 lis 2003, 12:15

Muszę zastosować główny wyłącznik prądu . Mam wyłącznik przeciwpożarowy produkcji TELFA ROP-40H .( Obudowa czerwona , szybka do zbicia oraz napisy POZAR itd..) Problem w tym że wyącznik ten zawiera układ elektroniczny który napewno nie nadaje się do przerwania obwodu stycznika na 220v. Czy ktoś zna zastosowanie tego wyłącznika ?

andrzej

bodzio

wyłącznik przeciwpożarowy

Postautor: bodzio » śr 26 lis 2003, 2:17

Wyłącznik który posiadasz przystosowany jest najprawdopodobniej do współpracy z centralką przeciwpożarową. System taki stosowany jest w dużych obiektach. Po wciśnięciu przycisku, w centralce zaświeca się kontrolka (i zaczyna grzmieć dzwonek) wskazująca miejsce, w które ma się udać strażak z np. zakładowej straży pożarnej. Bliższych szczegółów nie znam.

stasiekm
Raczkujący użytkownik 4
Raczkujący użytkownik 4
Posty: 22
Rejestracja: śr 10 gru 2003, 0:28
Lokalizacja: Białystok

Postautor: stasiekm » śr 10 gru 2003, 0:44

wyłącznik, który posiadasz jest przeznaczony najprawdopodobniej do współpracy z analaogowymi centralami pozarowymi (już nie produkowanymi)
obecnie jedym chyba polskim producentem systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru jest firma polon-alfa z bydgoszczy
co do wyłącznika p.poż. to powinien posiadać stosowny atest być połączony z wyłącznikiem głównym atestowanym przewodem ognioodpornym (np HLgS), ułożonym w stosowny sposób (inaczej strazak moze sie przyczepic)
po szczegóły odsyłam na www.ise.pl -tam na pewno ktoś poda ci odpowiedni zestaw norm i przepisów

toMMie

wyłacznik PPoz

Postautor: toMMie » ndz 04 sty 2004, 11:28


Z Twojego opisu wynika, że jest to ręczny ostrzegacz pożarowy, w zależności od producenta i typu centrali pożarowej z która ma wspolpracowac moze to byc uklad analogowy ( rozwoierajacy styki ) badz tez cyfrowy podlaczany do petli pozarowej

stasiekm
Raczkujący użytkownik 4
Raczkujący użytkownik 4
Posty: 22
Rejestracja: śr 10 gru 2003, 0:28
Lokalizacja: Białystok

Postautor: stasiekm » ndz 04 sty 2004, 22:42

nie jest to takie prosate jak sie wydawać może ;)
w przypadku systemu analogowego LINIA była parametryzowana (poniżej I awaria-przerwa, powyżej I ale pomnizej J -alarm, powyżej J awaria-zwarcie)
dla systemów cyfrowych jest ciekawiej
cetrala rozmawia z czujkami za pomocą impusów prądowych ze środkowego zakresu
po załączeniu wzywa czyjki i sygnalizatory do zgloszenia sie (podają swoje typy i adresy), poźniej czyni to co jakiś czas
w prezypadku alarmu od któregoś z elementów liniowych wysyła on zgłoszenie z adresem
kasowanie możliwe jest z centrali dla elementów bezstykowych, dla rop konieczne jest jeszcze zwolnienie zatrzasku na przycisku -w przeciwnym wypadku alarm pojawi sie ponownie