Postautor: barciej » pn 11 paź 2004, 10:31
Aby zminimalizować zakłócenia należy element wykanawczy włączać w momencie przejścia napięcia zasilającego przez zero /dla rozsądnej regulacji PWM nie można zrezygnować w wyłączania w inny momencie/. Jeżeli obciążenie będzie miało charakter rezystancyjny /np. grzałka/ możesz zastosować sterowanie grupowe. Polega ona na obcinaniu całych połówek napięcia sieci. Uznajmy że w grupie będziesz miał pięć okresów, wycinając po jednej połówce w każdej grupie otrzymasz skok regulacji 10%. Ma to taką zaletę że włączenie i wyłączenie odbiornika będzie zawsze następowało w momencie przejścia przez zero. Ten sposób nie nadaje się do sterowania np. żarówką. A w takim przypadku załącznie w momencie przejścia przez zero ma jeszcze jedną zalętę. Wydłuża czas życia żarówki. Jeden półokres wystarczy żeby włókno osiągnęło temp i co za tym idzie rezystancję pracy. Impuls napięcia podany na zimne włókno powoduje przy jego stosunko wysokiej rezystacji wydzielanie za dużej ilości ciepła i to zazwyczaj powoduje przepalenie włókna. Wniosek : ważne co chcesz sterować /wybór sposobu realizacji/ i to, żeby jeśli to możliwe ograniczyć włączanie do momentu przejścia napięcia przez zero. Czy zrealizujesz to na uP czy analogowo nie ma znaczenia.